Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour,
Mon interrogation porte sur une brique isolante (isotex) qui a un ATEx de type a mais pas de DTA.
Puis-je faire une étude thermique avec ce type de matériaux? Faut-il appliquer un coefficient de 1.15 aux valeurs thermiques annoncées par le fabriquant?
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Muriel.
Hors ligne
Bonjour,
Vous faites bien référence au bloc coffrant Isotex? Composé d'un bloc bois/béton et d'isolant polystyrène?
Si oui je ne pense pas que l'avis ATEx donne des informations sur les performances du produit (je n'ai pas ce document en ma possession cela est à vérifier).
La vraie question porte plutôt sur la certification du polystyrène. Si celui-ci a les certificats nécessaires il n'y a aucun souci pour prendre les valeurs annoncées.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Oui je parle bien du bloc de coffrage Isotex, merci pour votre réponse je vais donc essayer de me renseigner sur les certificats de l'isolant.
Bonne journée.
Bien cordialement.
Muriel.