Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour,
Je me tourne vers vous car je n'arrive pas à trouver une info claire et fiable.
Est-ce l'on peut compter comme contribution ENR pour les pompes à chaleur la part du COP supérieure à 2,58 ?
Ou autrement formulée, est-ce que la mise en place d'une chauffage par split performant (COP certifié de 4.5 parfois) permet d'être conforme à la condition
"
A EPENR > 5 kWh EP /(m².an) calculé selon la méthode de calcul Th-BCE 2012"
sans rien ajouter de plus (bien entendu en calculant que la part de chauffage au dessus de COP = 2.58 confirme la condition) ?
En relisant la description du calcul de Aepenr dans les règles Th-BCE 2012 (vers la page 1171) il me semble que cela suffit bien, mais pouvez vous me confirmer ?
Merci pour vos lumières,
José
Hors ligne
Bonjour,
Oui c'est tout à fait ça. Le moteur de calcul considère en effet que lorsque la PAC fonctionne avec un COP supérieur à 2,58 cela compte comme de l'énergie renouvelable.
Le moteur de calcul, calcul le COP de l'installation en fonction de la température extérieur (ce COP varie selon la saison, le région climatique...)
A la fin du calcul vous obtenez le fameux coefficient Aepenr, et il peut tout à fait être supérieur à 5 avec une PAC air/air.
(Reste le problème de l'ECS)
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne