Bonjour,
Dans le cadre d'une extension de bâtiment, pour le calcul du CEP l'extension ne disposant pas de point de puisage en ECS ET la fiche d'application demande de prendre en compte pour le générateur un ECS de type thermodynamique avec un COP de 2,3 certifié.
Mais que faut-il rentrer dans la matrice des performances si le COP est certifié?
Et pour le ballon de stockage que faut 'il prendre en compte comme ballon?
Générateur d'appoint ou pas?
C'est le grand flou artistique.
Merci:(
Hors ligne
Bonjour,
Le COP de 2,3 ne peut en aucun cas être un COP pivot. Il faut utiliser l'outil IdCet pour le "transformer" en COP pivot.
Pour les autres valeurs il s'agit effectivement du grand flou artistique...Nous prenons des valeurs d'autres ballons thermodynamique certifiés cohérentes avec les données du projet.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova