Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Je vous demande conseil car j'ai un problème sur mon projet, je ne sais pas si la RT2012 doit d'appliquer au global sur les différentes zones ou non.
En gros il s'agit d'un atelier central (température inférieure à 12°C), avec autour plusieurs zones soumises à la RT2012 :
- un logement de 100 m² (accolé uniquement à la zone non chauffée)
- une zone de bureau de 60 m² (accolé uniquement à la zone non chauffée)
- une petit boutique et un petit bureau accolé (les 2 accolés à la zone non chauffée)
Faut il un seul BBio pour tout le bâtiment, ou un BBio pour la maison, un BBio pour la zone bureau et un BBio pour la boutique + le bureau ?
Je vous remercie beaucoup pour vos éclairages !
Cordialement,
José
Hors ligne
Bonjour,
Pour pouvoir vous répondre il me faudrait les plans, si cela vous intéresse vous pouvez nous contacter directement pour converser avec moi en ayant directement les plans sous les yeux pour que je puisse vous répondre.
Cordialement.
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Je vous remercie de votre proposition, mais j'ai trouvé mon bonheur dans la fiche d'application "Comment identifier l’usage d’un bâtiment et l’exigence associée ? " du 29.01.2014.
J'en ai déduit que ce qui primait était l'accolement (15m² ou 50m² suivant les cas).
Dans mon cas, un BBio par zone donc...
En tout cas merci pour votre disponibilité.
Cordialement,
José
Hors ligne