Bonjour,
je travaille sur un projet d'extension d'un foyer d'accueil pour personnes handicapes
Cette extension est soumises à la RT2012, elle comprend 4 chambres, une cuisine (grande cuisine) et 3 salons.
Pour la production d'eau chaude sanitaire nous avons décidé de conserver la production ECS existante (ballon ECS électrique de 2000 litres)
D'après la fiche d'application "Extension d'un bâtiment existant" du 25 juillet 2014, je peux simuler la production existante comme un ballon thermodynamique de 200 litres avec COP de 2.3, et etc...
Confirmez vous cette possibilité?
Merci
Hors ligne
Bonjour,
Votre cas semble atypique. Si vous êtes en logement collectif (voir la fiche d'application identifier l'usage d'un bâtiment) effectivement la fiche d'application vous permet de remplacer (dans l'étude) le système existant par un ballon thermodynamique de 200L fictif par logement.
Si vous n'êtes pas en logement collectif cela n'est pas valable.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.