Bonjour,
j'ai un projet d'extension, soumis à la rt2012 puisque >30% de l'existant.
Les pièces concernés sont WC, Cellier, Cuisine et Séjour.
Du coup 1/6 de paroi vitrée sont à prévoir ca ok.
Et d'après tout ce que j'ai pu lire pas d'énergie renouvelable car pas de douche ou sdb mais mon chauffage lui peut il être électrique ?
car ma partie existante est déjà électrique si toutefois cela n’était pas possible quelle solution pourrait convenir ?
Hors ligne
Bonjour,
Rien n'interdit le chauffage électrique. Cependant si vous restez sur cette solution l'isolation devra être renforcée (prévoir un doublement, voir plus des épaisseurs environ)
Sinon il vous reste toutes les autres solutions de chauffage : Pompe à chaleur (air/air, air/eau...), chaudières...
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne