Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Je voudrais avoir votre avis sur un cas que je viens de rencontrer.
Il s'agit de la surélévation d'une maison, contenant 2 chambres et 1 WC (SHAB = 34.68 m², SHON RT extension = 41.62 m²)
La condition sur les 30 % de SHON RT existant m'oblige à réaliser une RT2012.
J'ai donc fait l'étude, et à ma grande surprise, il est IMPOSSIBLE d'appliquer la ficher d'application relative à la prise en compte des extensions du 25 juillet 2014.
En effet, en décrivant le générateur d'ECS conventionnel, et en rentrant la puissance de ventilation de la fiche d'application, j'obtiens :
Consommations primaires :
- ECS : 46.7 kWh EP/m²
- éclairage : 4.7 kWh EP/m²
- aux ventilation : 11.8 kWh EP/m²
soit un total de 63.2 kWh EP/m².
Le CEP max étant de 64.6 kWh EP/m², il ne me reste aucune place pour les consommations de chauffage.
Que faire dans ces cas là ? Le générateur d'ECS conventionnel est largement trop pénalisant !
Voilà je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas là...
Je vous remercie pour votre avis sur la question,
Cordialement,
José.
Hors ligne
Bonjour,
Que voulez vous dire par générateur conventionnel? Le ballon thermodynamique par défaut? Si oui votre chiffre parait effectivement élevé.
Les valeurs "par défaut" sont en effet pénalisantes. Il est, des fois, nécessaire d'utiliser des produits neufs, il s'agit d'une difficulté couramment rencontré pour les extensions. Le Cep peut être très compliqué à atteindre.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Oui j'ai bien tout revérifié 3 fois, la saisie du générateur et du réseau ECS conformément à la fiche d'application me donne des consommations de 46.7 kWh EP/m².
Ben là honnêtement, changer la production d'ECS pour valider la RT2012 d'une extension qui ne comporte pas de points d'eau ECS c'est quand même hors logique, surtout que l'esprit de la fiche d'application est de ne tenir compte que de l'extension et pas de l'existant.
Je pense que CSTB n'a pas fait assez de simulations sur les extensions, car à chaque fois c'est un casse-tête pas possible, alors que les projets n'ont rien de particulier.
Bref,
Je vous remercie pour votre attention.
Cordialement,
José.
Dernière modification par josé (18/11/2014 10:54:09)
Hors ligne