Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Je suis à la recherche de solutions techniques fiables pour passer du câble électrique de l'intérieur (tableau électrique) vers l'extérieur (éclairage façade) dans le cadre d'une maison ossature bois sans affecter l'étanchéité à l'air du bâtiment.
Pas question de réaliser de saignées dans les murs ni de remonter des lignes en "apparent".
Problème similaire dans le cas de la mise en oeuvre d'un ballon thermodynamique avec split (bloc PAC à l'extérieur).
Avez-vous des propositions ?
Merci.
Blinic
Hors ligne
Bonjour,
Sans saignées dans les murs ni de remontées des lignes en "apparent", vous n'avez pas d'autre choix à ma connaissance qu'un passage de fourreau à travers le mur pour votre éclairage extérieur ou le ballon thermodynamique.
Si vous reliez votre éclairage à un élément hors de l'espace étanche, vous n'aurez aucun problème. Si par contre, vous le reliez à un élément à l'intérieur de l'espace étanche, il est indispensable de faire attention à deux points :
- La jonction entre le fourreau et la membrane d'étanchéité. Les manchons élastique de chez Ubbink (Universels) permettent de traiter cette jonction.
- L'étanchéité du fourreau lui-même. Les bouchons d'étanchéité de chez Pro-Clima (Stoppa) sont une solution intéressante.
En espérant que ces éléments vous seront utiles pour votre projet,
Bien à vous.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne