Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Le compresseur de ma PAC, 5 ans d'âge, semble épuisé ("la PAC était sous-dimensionnée"). Il faut le changer (7 K€), mais "on" m'annonce que ça recommencera (malgré la relève de la vieille chaudière à mazout).
Ou bien je change tout:
- un installateur me propose une PAC de 22 KW (15 K€)
- l'autre installateur me dit qu'en début et fin de saison c'est du gâchis, et que l'on fatigue le compresseur ; et suggère 2 x 11 KW (25 K€) !
qu'en pensez-vous?
d'avance merci,
p.
Hors ligne
Bonjour,
Vu les puissances et la présence d'une relève de chaudière la maison ne doit pas être beaucoup isolée.
Une étude des déperditions a t-elle était réalisée? Sur des maisons anciennes une telle étude est indispensable pour installer le meilleur matériel. Elle seule permettra de définir la puissance nécessaire à la chauffe de votre maison. Une fois ce chiffre connu il sera possible de choisir le système de chauffage à installer.
Pour ce type de projet la réflexion peut même porter sur l’intérêt de chauffer votre maison avec une pompe à chaleur à quasi 100%. Dans certains cas, et surtout si la maison n'est pas isolée, il est préférable d'avoir une chaudière performante en relève et de ne pas installer une pompe à chaleur trop puissante (ou d'isoler la maison...).
Mais pour répondre précisément à cette question une étude précise est indispensable.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonsoir,
merci,
- précision : la maison est grande (280 m2) et sans aucun mur mitoyen. Notre consommation d'énergie pour le chauffage et l'ECS est de l'ordre de 30 000 kWh (j'ai un compteur sur la PAC) cet hiver (très doux), soit environ 100 kWh/m2 sur 8 mois d'hiver). Nous avons changer 11 des 15 fenêtres, isolé le toit terrasse, ajouter du placo avec isolant presque partout ;
- pourquoi faire l'étude; quel en est le coût et l'output ?
- et d'ici là, pouvez-vous aborder la question posée dans le premier message sur l'opportunité de la cascade de PAC pour ménager le compresseur et la consommation?
d'avance, merci,
p.
Hors ligne
Et quelles sont les consommations de fioul sur la période?
La puissance d'une Pac est différente à 7°C ou à -7°C. Plus il fait froid moins la Pac délivre de chaleur par contre plus il fait froid plus la maison à besoin de chaleur. Connaitre le besoin exacte de votre maison à ces différentes températures permet de choisir le système de chauffage le plus adapté (une, deux pac avec ou sans chaudière).
L'étude a un certain cout, mais vous aide à faire le bon choix. Vous pouvez demander un devis à un bureau d'étude thermique.
Pour la cascade cela dépend du type de pac. Le phénomène de cycle court (beaucoup de cycle marche arrêt) nuit beaucoup aux Pac. Une technologie Inverter est donc souvent indispensable, la cascade (si elle est bien faite et avec des Pac adaptées) peut également limité le problème.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
merci
- la conso de fioul a été minime cette année (500 l)
- quel est l'ordre de coût d'une analyse par un thermicien comme Senova ? y a t-il plusieurs niveaux de prestations ?
- d'après vous, les technos de type Inverter rendent inutiles la cascade?
cdlt,
Hors ligne
Bonjour,
Il y a effectivement plusieurs niveaux de prestation. Le plus simple est de nous contacter directement au 09 88 99 75 75.
Pour la technologie Inverter oui mais dans une certaine mesure tout dépends des caractéristiques exactes de la pac (puissance disponible à 7°C à charge minimale) et de la puissance nécessaire à votre maison.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne