Bonjour, je travaille actuellement sur une étude énergétique d'un site industriel comprenant des bâtiments type hangar de production industriel (hauteur 10m environ) de grande dimension; Est-ce que vous pourriez m'apporter une réponse à la question suivante concernant l'application de la RT 2012: Est-ce que les exigences de consommations max et de conception s'appliquent aux bâtiments de ce genre:
- cas1: non chauffés
- cas2: chauffés par tubes rayonnants par zones
- cas3: chauffés dans tout le volume
Aussi, les "ateliers industriels" dans la RT 2012 ne sont spécifiés que pour du travail en 3x8 et en 8h-18h, or il n'y a rien pour le 2x8 et donc pas de coeffs pour les calculs du Cepmax par exemple.
Que faut-il choisir?
En espérant que vous saurez me répondre ou m'orienter
Hors ligne
Bonjour,
Je vous invite à consulter la liste des bâtiments non soumis à la RT2012 (article 1 Arrêté 28 décembre 2012 ou 26 octobre2012)
- Les bâtiments dont la température est inférieur à 12°C ne sont pas soumis à la RT. Cela répond certainement au cas 1.
- Cas 2 et cas 3 tout dépend des types de bâtiments de leur activité et de leur zonage. Des parties peuvent être soumises (bureaux) et d'autres non (partie process spécifique).
Vous avez également la fiche d'application suivante.
Pour l'occupation des locaux il faut prendre le scénario se rapprochant le plus de la réalité.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova