Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour,
Je viens d'ouvrir ma société de diagnostiqueur et d'infiltrométrie .
A ce jour je suis certifié BureauVeritas et Qualibat.
Mais après quelques réflexions, j'aimerai connaître le Cheminement exact de la validation d'une maison RT.
A la fin des travaux le mesureur en perméabilité de l'air vient "souffler" la maison, ensuite le diagnostiqueur ou architecte ou une autre personne habilité vient constater la fin de chantier et, remplit à l'aide du fichier XML de l'étude thermique l'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique sur le site RT Batiment qui celle-ci est remise au client.
Pour le Moment je ne me trompe pas?
Ensuite le Client dépose le DAAcT(Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux) avec le dossier infiltro-DPE et Attestation faite par le diagnostiqueur , l'archi ou autre en mairie et la mairie à 3 mois voir 5 mois pour venir vérifié l'état de la maison.
Voilà j'aimerai savoir si mon cheminement est bon pour bien expliquer à mes clients les étapes à suivre
Cordialement
Dernière modification par floflo343 (26/10/2014 12:01:28)
Hors ligne
Bonjour,
Ton cheminement est bon.
Par contre, en cas de construction nouvelle, le maître d'ouvrage remet à la mairie la DAACT et L'Attestation de prise en compte de la RT 2012 - pas le rapport infiltro car celui-ci est mentionné dans l'Attestation.
Reste un flou sur le DPE qui apparemment n'est pas à remettre en mairie !!
Hors ligne