Bonjour, et encore bravo pour votre site.
Allo Houston nous avons un problème ,
Nous avons présenté notre projet en structure de type ISOLASUP à notre BET qui nous annonce que dans l'état notre projet (90m2) ne passera pas au point de vue chauffage (poêle à granule + chauffage à inertie dans les chambres +sèche serviette dans SDB ) Pourquoi pas. Nous demandons le même projet, même expo, même forme, même volume. à un constructeur d'ossature bois, qui se chargera de l'étude thermique, test à l'infiltration etc... lui nous garantie que sont projet passe sans problème...
juste pour exemple sur les murs 5.60 de r pour la structure bois contre 5.20 pour Isolasup. Et notre BET nous demande 7.5 MINIMUM? heu, oui nous sommes en altitude...
Hors ligne
Bonjour,
Il est toujours difficile de donner un avis sur un projet dont nous ne connaissons pas l'ensemble des données.
Type de ballon? Isolation du sol, de la toiture?
Un poêle est légèrement désavantagé par rapport aux autres types de production de chaleur. Un R de 5,60 n'est pas étonnant. Un R de 7,5 peut être justifié dans certains cas et avec certaines variantes (performances du ballon thermodynamique, performances du poêle, ratio chambre/séjour...)
Vous pouvez demandé à votre constructeur l'étude thermique qui valide son propos,
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne