Bonjour,
J'ai un projet de rénovation d'une grange de 30m2 avec extension de 75 m2. Si je comprends bien, la grange est soumise à la Rt élément par élément et l'extension au respect du Bbio et des articles 20,22 et 24, c'est bien ça? Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune exigence pour l'extension de respecter un procédure d'étancheité à l'air ou même de performances sur le matériel de chauffage utilisé (des vulgaires convecteurs seraient suffisants ??) Merci de m'éclairer
Hors ligne
Bonjour,
Effectivement votre raisonnement correspond aux nouveaux textes.
Le maitre d'ouvrage n'a pas vraiment d’intérêt sur le long terme de raisonner en ce sens (convecteur électrique). La valeur de sa maison à la revente sera bien plus faible. Il est dans son intérêt de réaliser une extension le plus proche possible du niveau RT 2012. Mais, effectivement, sans aucune contrainte réglementaire.
Bien cordialement,
Dernière modification par Yann de Sénova (03/03/2015 16:50:04)
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour
Je rebondis sur ce sujet, car je souhaite rénover une ancienne habitation de 60 m2 et l’agrandir d'environ 60 m2. Donc si j'ai bien compris les nouveaux arrêtés de décembre 2014, je rentre dans le cadre assoupli de la RT2012 comme l'a mentionné Thomas.
Mais concrètement qu'est ce que cela impose par rapport à la RT2012 pure et dur?
Dois je faire une étude thermique pour le dépôt du PC, une autre étude en fin de travaux? Il me semble que l'étude d’étanchéité n'est plus nécessaire
Pouvez vous s'il vous plait m'indiquer les exigences concrètes qui sont conservées dans ce cas (par exemple surface vitrée au 1/6..)
Merci de votre aide.
Hors ligne
Bonjour,
Oui une étude thermique simplifiée est nécessaire,
Pour plus de détail, je vous renvoi à notre article Blog traitant le sujet.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci!
Donc il faut :
- le Bbio
- les 1/6 de surface vitrées
- un système de régulation pièce par pièce (pouvez vous me préciser de quoi il s'agit par exemple?)
- une étude thermique simplifiée lors du dépot de PC (qu'entendez vous par "simplifiée").
Encore merci
Hors ligne
Bonjour,
- Le système de régulation pièce par pièce correspond à un robinet thermostatique par exemple (il existe des aménagement en cas de plancher chauffant ou de poêle à bois).
- "L'étude simplifiée" correspond, à très peu de choses près, à une étude pour dépôt de PC
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci pour votre aide ainsi que vos document pdf à télécharger très synthétiques et précis.