#1 03/03/2015 18:28:08

Victor
Membre
Inscription : 30/09/2014

Isolation d'une cage d'ascenseur dans un bâtiment collectif ?

Bonjour,

Pour une étude RT 2012 d'un bâtiment de logements collectifs, y-a-t-il obligation d'isoler entre les appartements et la cage ascenseur ?

Sachant que cette cage est située dans le volume chauffé (sas au RDC, et circulations isolées de l'extérieur), et que l'ascenseur ne va pas dans un parking au sous-sol par exemple (pas de parking).

Merci,

Cordialement

Hors ligne

#2 06/03/2015 14:37:43

Yann de Sénova
Sénova
Inscription : 08/03/2013
Site Web

Re : Isolation d'une cage d'ascenseur dans un bâtiment collectif ?

Bonjour,

D'après les règles THU si le volume est considéré comme chauffé seuls les parois déperditives sont à isoler.

Cela semble être le cas dans votre exemple, donc pas d'obligation d'isolation thermique (voir la réglementation acoustique également) entre l'ascenseur et les logements.

Bien cordialement,


Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#3 19/03/2015 14:41:51

Francois73
Membre
Inscription : 30/10/2014

Re : Isolation d'une cage d'ascenseur dans un bâtiment collectif ?

Bonjour

Certes il n'y a pas obligation de les isoler, mais dans ce cas un calcul de b est nécessaire

En effet, les cages d'ascenseur sont à différencier des circulations (même si tous deux sont dans le volume chauffé). Pourquoi ? Parce que les cages d'ascenseur doivent être ventilées (exigence des ascensoristes), dans ce sens il s'agit d'un local avec ouverture permanente sur l'extérieur, un calcul de b est donc nécessaire.

Cas particulier des cages isolées (cf règles Th-bat p15/245 du 26/02/2015), si les parois lourdes des cages d'ascenseurs sont isolées (U<0.5 W/m²K), elles font parties d'un exception et ne sont pas à prendre en compte comme parois déperditive.

En résumé :
- si isolées, pas de déperdition
- si non isolées, calcul de b

Il s'agit là de mon interprétation. et je suis ravie de la confronter avec d'autre

Cordialement,

Hors ligne

#4 19/03/2015 15:48:40

Benjamin
Membre
Inscription : 06/01/2015

Re : Isolation d'une cage d'ascenseur dans un bâtiment collectif ?

Bonjour,

je suis d'accord avec vous, les parois d'ascenseur non isolées doivent être prises en compte comme déperditives, avec un b.

cordialement,

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Isolation d'une cage d'ascenseur dans un bâtiment collectif ?

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

[ Générées en 0.008 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 273.59 Kio (pic d'utilisation : 318.61 Kio) ]

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.