Un accès Direct et Gratuit au service technique de SENOVA :
Des réponses d'experts, fiables et indépendantes à toutes vos questions.

  • Accueil
  • Recherche
  • Inscription
  • Identification

Vous n'êtes pas identifié(e).

  • Contributions : Récentes | Sans réponse
  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Valeur R pour RT 2012

Pages : 1

#1 21/03/2015 16:40:08

florian.elise
Membre
Inscription : 21/03/2015

Valeur R pour RT 2012

Bonjour à tous

Nous avons un projet d habitation avec les caractéristiques suivant

Plafond
Toiture bac acier eco 3 cm:
Avec valeur R : 1,5
+
Laine de verre isoler Kraft 300
Avec valeur R: 7,5

Soit une valeur R total: 9
Valeur supérieur a R: 8 comme indiqué dans la RT 2012

Vide sanitaire
Réalisation et pose hourdis polystyrène UP 23
Avec valeur : 4
+
Réalisation chappe mousse polyuréthane 6cm
Avec valeur : 2,2

Soit une valeur R total : 6,2
Valeur supérieur a R: 4 comme indiqué dans la RT 2012


Nous avons fait réaliser un diagnostique énergétique
Et notre diagnostiqueur nous demande de modifier notre projet parce que nous ne repondont pas a la RT 2012 pour les valeur de R

Plafond
Il nous demande de mettre de la laine de verre isoler Kraft 400
Pour avoir un R supérieur a 10

Vide sanitaire
Il demande de mettre des hourdis polystyrène UP 15
Pour avoir un R supérieur a 6

Notre diagnostiqueur s appuie sur le diagnostique réaliser par sous traitant
Quand nous lui demandons pourquoi ces modifications il ne sait nous les expliquer
Pour nous notre projet répond a la RT2012

Est que notre projet actuel répond bien a la RT 2012 ?

Pourquoi ces demandes de modification ?

Surtout que c est modification engendre un coût non négligeable et qu au vue des demandes de modification on répondrait a la RT 2020

Merci d'avance pour votre aide et réponse ou explication

Cordialement

Hors ligne

#2 24/03/2015 13:12:20

sebastienM
Membre
Inscription : 13/02/2014

Re : Valeur R pour RT 2012

Bonjour,

En effet vos compositions sont déjà très bonnes du point de vue de l'isolation, pas besoin de modifier cela. En RT2012 on sur-isole lorsque le chauffage envisagé est électrique (panneaux rayonnants, plancher chauffant élec ...), ce n'est pas votre cas? (l'électrique est très pénalisé en RT2012)

Sinon, je ne comprend pas pourquoi il vous demande de telles modifications (sauf si il vend de l'isolation en parallèle..)! Il faut comprendre qu'à partir d'un certain R, on ne gagne presque plus rien en performance et donc il est plus judicieux d'améliorer d'autres éléments.

Il faudrait voir le projet en détail mais je réalise des études thermiques et vos compositions  sont largement compatibles avec la RT2012.

Vous n'avez pas réaliser d'étude thermique? Car votre bureau d'étude pourrait justement voir cela avec vous.

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Valeur R pour RT 2012

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

[ Générées en 0.008 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 266.93 Kio (pic d'utilisation : 300.57 Kio) ]

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.