#1 27/03/2015 17:57:27

will74700
Membre
Inscription : 18/10/2013

plancher chauffant électrique

bonjour,

Suivant un projet en cours, voici les caractéristiques principales :
- SHONrt totale : 152 m²
- SHONrt de la partie nouvelle : 62 m²
- système de production de chaleur par plancher chauffant électrique couplé avec un poêle à bois bûche,
- sustème de production d'ECS par un ballon thermodynamique sur l'air neuf,
- système de ventilation par une simple flux hygro B,
- déperdition totale : 8000W soit 52W/m²,

Suivant l'étude thermique, il faudrait installer une puissance de 4000W de plancher chauffant, le poêle à bois faisant le reste (dans sa limite des 100 m²).

ma question : comment le certificateur établissant l'attestation de fin de chantier sur la prise en compte de la RT2012 vérifiera la puissance installer avec la puissance préconisée par l'étude ? et peut-on installer une puissance de plancher chauffant couvrant les 52W/m² (le matériel existe et est pastillé RT2012) avec l'installation d'un système de limitation de puissance pour la plancher chauffant ?

merci pour votre aide,

cordialement.

Hors ligne

#2 28/03/2015 01:58:21

sebastienM
Membre
Inscription : 13/02/2014

Re : plancher chauffant électrique

Bonjour,
En RT2012, l'étude thermique n'est réalisée que sur la partie extension (même si cela n'a pas de sens on est d'accord). Le certificateur doit donc regarder que ce qui est posé dans l'extension et donc ici la puissance ne sera pas contrôlée. Il devra contrôler les isolants et les équipements de l'extension. De plus, si votre permis de construire est déposé après le 1er janvier 2015, les équipements ne sont pas pris en compte dans la RT2012 car SRT entr 50 et 100m² (RT2012 modifiée pour les PC déposés depuis le 1er janvier 2015). 

Si ce n'est pas votre cas, le certificateur contrôlera la présence du plancher chauffant et du poêle en regardant les ratios d'utilisation utilisés dans l'étude thermique (puissance à déduire mais rarement fait!).

Hors ligne

#3 30/03/2015 07:19:36

will74700
Membre
Inscription : 18/10/2013

Re : plancher chauffant électrique

Bonjour,
C'est plus claire, merci infiniment pour votre aide.

cordialement.

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » plancher chauffant électrique

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

[ Générées en 0.013 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 267.41 Kio (pic d'utilisation : 300.57 Kio) ]

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.