bonjour,

au niveau des menuiseries, sur une étude thermique, nous trouvons différents coefficients mais pas le coefficient Uw total demandé par les fournisseurs.
correspond-t-il au coef Uf? ou y a-t-il une façon de le calculer?

merci d'avance

Hors ligne

#2 06/05/2015 14:17:46

Yann de Sénova
Sénova
Inscription : 08/03/2013
Site Web

Re : fenetre

Bonjour,

Non le Uw ne corespond pas au Uf. Pour la performance thermique d'une fenêtre vous avez 3 principaux coefficients. Le Uf qui renseigne la performance du cadre, le Ug qui renseigne la performance du vitrage et un "psi g" qui un coefficient renseignant la valeur du pont thermique existant entre le cadre et le vitrage.
Ces 3 valeurs, avec le ratio surfacique entre le cadre et le vitrage, permettent de calculer le Uw qui est la performance globale de la fenêtre.

Les fabricants, en général, connaissent ces valeurs pour leurs produits. Sinon il faut demander au bureau d'étude les valeurs correspondantes.

Bien cordialement,


Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » fenetre

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

[ Générées en 0.007 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 267.98 Kio (pic d'utilisation : 309.73 Kio) ]

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.