Bonjour,
Dans le cadre d'une étude thermique en RT2012, je m'interroge sur la façon de saisir les ponts thermiques de refends au niveau du plancher bas. En effet, il existe plusieurs ponts thermiques possibles (poutres, refends hauts ou bas) et ceux-ci peuvent être saisis à deux endroits différents :
- calcul du Ue du plancher sur sous-sol ou terre-plein
- saisie des ponts thermiques dans le métré
Or, si ces ponts thermiques sont rentrés dans le Ue, ils semblent qu'ils ne rentrent pas dans le calcul du garde-fou des ponts thermiques qui doit être inférieur à 0.28.
Ainsi, on a intérêt à intégrer ces ponts thermiques de refends dans le Ue mais en a-t-on le droit ? De quels ponts thermiques s'agirait-il ?
Merci d'avance pour votre aide !
Hors ligne
Bonjour,
Je ne sais pas quel interface vous utilisez mais la première solution ne semble pas accessible à tous les logiciels. Vu que la ratio psi s'applique
pour l’intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d’au moins deux parois, dont l’une au moins est en contact avec l’extérieur ou un local non chauffé.
je pense que votre première solution n'est pas vraiment réglementaire.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne