Bonjour,
J'ai relevé une différence importante du Bbiomax selon que l'on considère un bâtiment unique ou constitué de 2 maisons accolés, je détaille un exemple.
Un bâtiment d'environ 200m² en zone H3 a un bbio max d'environ 32.
Si ce même bâtiment est partagé en 2, par un mur intérieur donc, nous considérons 2 maisons accolés et le bbio max passe à environ 43.
Or toutes les surfaces déperditives sont les mêmes.
Est-ce bien normal ? Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance
Hors ligne
Bonjour,
Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez vous referer à l'annexe VIII de l'arreté 26 octobre 2010, et notamment à l'explication du calcul du Bbiomax, vous y trouverez que pour le cas de maisons individuelles ou accolées, le nombre de logement noté "NL" est un facteur de l'équation de détermination du coefficient "Mbsurf", qui entre en jeu dans le calcul du bbiomax
"Pour les maisons individuelles ou accolées, le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :"
En espérant vous avoir éclairé,
cordialement.
Jean-Baptiste MAGAND - Technicien d'études
Hors ligne
OK ça répond bien à ma question.
Merci