Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
je m'adresse a vous suite a la lecture du livre sur la RT 2012 et des "soucis" sur le terrain de proposer des solutions sur le terrain qui rentre dans le cadre de la RT 2012.
Depuis mes débuts dans la construction je suis convaincue de l'importance de construire des maisons énergétiquement performant, sain pour ses occupants et la planète.
L'étanchieté a l'air, le confort thermique, bioclimatisme, masse thermique sont des notions qui me sont chère et le maisons construit jusqu'alors avec et/ou pour nos clients fonctionne plutôt très bien, ont souvent besoin qu'une chauffage d'appoint(filière bois) et la différence de température entre le soir et la nuit et rarement plus important que 2 dégrée Celsius, malgré de températures de -10 dehors et ceci avec une dernière flambée vers 20h.
Le souci est que désormais aucun bureau d’étude semble pouvoir attester la conformité a la RT 2012 de ce Type des maisons pour la simple raison que des poêle a bois, ou encore des poêle bouilleurs (tres confortable et performant pour la restauration des maisons ancienne!!) ne rentre dans plus aucun cadre réglementaires! Chose très étonnant, étant donné que la filière bois est après le solaire passif et avec le solaire actif toute même une filière d’énergie renouvelable par excellence.
Par ailleurs et a mon grand étonnement également, vous en parlé très peu...
Tres souvent, nos maisons fonctionne avec un poêle a bois, a granulé ou encore avec un poêle de masse sans aucune chauffage supplémentaire dans les chambres, même relativement éloigné, et le confort tant estival qu’hivernal est au rdv.
La solution de installer sur plan des radiateurs électriques, des tirer des lignes y correspondant pour finalement jamais branché un radiateur me semble peu satisfaisante pour obtenir l'attestation RT 2012, c'est pourtant ce qui se profile autour de moi pour ceux qui sont déjà construit avec une grande exigence écologique et thermique, mais qui n'arrive pas a obtenir un certificat de conformité...
Je m'adresse donc a vous en tant que spécialiste de la RT 2012 avec la question suivante.
Y a t'il un moyenne de faire valoir ce type de construction et notamment ce type de chauffage "d'appoint" sans louvoyer pour être conforme a la RT 2012???
Je me permet de préciser que je "milite" depuis longue date pour les enjeux qui ont fait naitre la RT 2012, que je défend la RT 2012 dans son ensemble et me dit "enfin".
Mais sur le terrain il est difficile de y répondre et d’être en phase avec les souhaits des clients qui ont une démarche et des exigences née d'une réflexion profondément écologique.
Par exemple il est impossible de faire fabriquer les menuiseries par une petite entreprise local qui compte un ou deux ouvriers, mais qui n'ont pas des moyenne de faire valider leurs performance par un test en laboratoire...
Bref, vous aurez comprit le fond de ce message...en attendant votre reponse
Très cordialement
P.S. Merci et Bravo pour le livre sur la RT 2012 qui est claire et agréable a lire, malgré son contenu profondément technique et règlementaire.
Hors ligne
Bonjour,
Tout d'abord, merci pour vos compliments sur notre ouvrage.
Concernant la prise en compte des poêles à bois dans la RT2012 :
- Un poêle bouilleur ne peut pas être pris en compte en RT2012 simplement. Le moteur de calcul n'intègre pas ce système par défaut (chauffage à la fois radiant et eau chaude).
Nous n'en avons jamais modélisé mais je vois 2 façons de le prendre en compte :
> Soit on ne prend en compte uniquement que la production d'eau chaude auquel cas on se retrouve dans un cas équivalent à une chaudière bois mais le rendement est médiocre donc c'est très dur de rendre le projet conforme. Par ailleurs, cela pose des problèmes de régulations.
> Soit il faut faire une demande de Titre V auprès de ministère (voir titre V de l'arrêté du 26 octobre 2010).
- Les autres poêles à bois (bûche, granulés, poêles de masse...) sont par contre tout à fait modélisables en RT2012.
Ce qu'il faut savoir par ailleurs sur les poêles à bois en RT2012 :
- Pour assurer une bonne étanchéité à l'air, il faut un poêle étanche et une prise d'air extérieur pour le tirage
- Il faut un poêle haut rendement pour ne pas être trop pénalisé sur le Cep du projet
- Un poêle ne peut desservir plus de 100 m²
- un poêle doit être munis d'un dispositif de régulation en fonction de la température intérieure.
Enfin, dernier point, l'ensemble des données d'entrée du moteur de calcul doivent être justifiés donc un PV d'essai des performances des poêles (comme des menuiseries) doit être réalisé par un laboratoire indépendant.
Si vous souhaitez être accompagnés sur vos projets RT2012 et trouver la solution technico-économique la plus adaptée à vos besoins , n'hésitez pas à nous contacter sur www.construction.senova.fr
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne