Bonjour,
Dans la fiche conseil RT 2012 que vous avez réalisé pour la MAF, vous indiquez que :
Il existe une obligation de moyen d'avoir une ouverture des baies d'un même local sur au moins 30% de leur surface totale.
J'ai deux questions à ce propos :
Qu'est-ce qu'un local exactement ? Une pièce ?
30% de leur surface : de quelle surface parle-t-on ?
Je vous remercie d'avance pour votre retour,
Hors ligne
Bonjour,
tout d'abord, un local au sens de la RT2012 est défini par son usage : cuisine, chambre, salle de bain, etc.
Si un local est généralement séparé des autres par des cloisons, cela n'est pas nécessaire d'un point de vue réglementaire (exemple : pour une cuisine ouverte sur le séjour on a un local cuisine et un local séjour).
Par ailleurs, l'exigence de moyen relatif à l'ouverture minimum des baies spécifie que les baies d'un même local doivent s'ouvrir sur au moins 30 % de leur surface. La surface des baies étant mesurée en tableau.
Art. 22. − Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à
occupation passagère et de catégorie CE1 s’ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point
bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
J'espère que vous verrez plus clair sur ce point. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous recherchez un bureau d'étude thermique pour vous accompagner dans la conception de votre/vos projets.
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne