Bonsoir, nous sommes en train de construire une maison de 140m² en RT2012.
Et nous avons un problème pour définir le moyen de chauffage.
Est ce que l'on peut mettre un poêle à bûches pour chauffer 100m² et 2 convecteurs à inertie pour chauffer les 40m² restant ?
Ma thermicienne est incapable de me répondre !
Merci d'avance
Aurelien
Hors ligne
Bonjour,
L'installation d'un poêle à bois est soumise à certaines contraintes en RT 2012.
L'article 24 de l'arrété du 26 octobre 2010 indique :
Art. 24. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m 2.
Ainsi, votre poêle à bois ne sera réglementaire que s'il dispose d'un réglage automatique en fonction de la température. Des thermostats permettent de réguler l'entrée d'air d'un poêle à bois et donc de diminuer le tirage en fonction de la température intérieure.
Je vous recommande cependant d'installer un ou des appareils de chauffage d'appoint en complément de votre poêle pour chauffer les 40 m² restant, donc les 2 convecteurs à inertie sont envisageables.Vos appoints de chauffage vous permettront également d'obtenir une température confortable en mi-saison et une température minimum en hiver lorsque vous vous absentez.
J'espère avoir répondu à votre question.
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.