Bonjour,
j'ai appris que le système de chauffage doit obligatoirement comporter une régulation ce qui exclut le poêle à bûches et impose le poêle à granulés.
Mais que se passe-t-il si le poêle à bois est complémentaire du système principal. Très concrètement, j'envisage d'utiliser une pompe à chaleur thermodynamique sur air extrait (système DATEC). Cela devrait assurer le chauffage de la maison 90 % du temps. Mais en cas de grands froids, il me faudra une énergie supplémentaire. Cela peut être assuré par une batterie de chauffe (à condition que les 1, 5 Kw à multiplier par 2, 58 passent dans le calcul du Cep) mais aussi par un poêle à bois. Peut-on utiliser un poêle à bûches qui n'a pas de régulation ? L'article 24 indique un ou plusieurs systèmes de régulation. Peut-on interpréter le texte en considérant qu'il en faut au moins 1 et non pas 1 sur chaque appareil ?
Merci par avance
NB : la superficie à chauffer est inférieure à 100 m2.
Hors ligne
Bonjour,
un article du forum traite déjà de la régulation pour les poêles à bois en RT 2012.
Comme vous le soulignez, l'article 24 peut laisser penser que le simple fait qu'un local dispose d'un appareil avec système de régulation suffit. Mais son interprétation est malheureusement sujette à confusion quand à savoir s'il faut réellement un système de régulation par appareil ou non.
Nous attendons une réponse du ministère prochainement.
A l'heure actuelle, ils n'ont pas pris de position sur la question du poêle à bois d'après notre contact. Nous attendons la parution d'une fiche d'application spécifique du ministère qui encadrera la prise en compte des appareils indépendants de chauffage au bois en RT2012.
Nous vous tiendrons informé sur notre forum lorsque nous aurons plus d'information à ce sujet.
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
je vous remercie pour votre réponse notamment pour avoir mentionné l'article du forum qui porte sur cette question. Il ne reste donc plus qu'à attendre la réponse du ministère. Mais que tout cela est compliqué et mal pensé. Comme toujours en France certes !!!
Merci encore