Vous n'êtes pas identifié(e).
Les experts de Sénova ont rédigé un article à ce sujet sur le blog Construire pour Demain. Vous pouvez échanger ou poser toutes vos questions à ce sujet dans la présente discussion, nous vous y répondrons !
Dernière modification par Laura de Sénova (12/03/2013 15:36:03)
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Pour ,obtenir la SHON RT, Il est prévu d'appliquer à la surface utile (SHOB après déductions ??) un coefficient dépendant de l'usage : 1,1 pour enseignement primaire, commerces . . . . 1,2 pour enseignement secondaire ou restaurant ou aérogare . . . Quel est ce coefficient pour l'habitation individuelle ou collective : 1 ?? aucun thermicien n'a été fichu de nous le communiquer ??
Hors ligne
Bonjour,
La SHOB (même définition que la SHOB que vous utilisiez avant l'apparition de la surface de plancher) est utilisée pour le calcul de la SHONRT en maison individuelle et en bâtiment collectif d'habitation. Aucun coefficient n'y est appliqué. La surface utile (différente de la SHOB) est utilisée pour le calcul de la SHONRT pour les autres bâtiments. Dans ce cas, on applique effectivement un coefficient. En attendant un autre article sur la surface utile, référez-vous à l'arrêté du 26 octobre 2010.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Je ne comprend pas au 1er Etage La surface dont la hauteur est inférieure à 1.80m est déduite Dans les Combles aménagés, il n'est pas fait mention de notion de hauteur ...
Hors ligne
Dans la définition du comble non aménageable, il y a bien une notion de hauteur d'1,80m.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
J'entend bien que des Combles Non Aménagés ont une hauteur inférieure à 1.80m par défaut (mais ce n'est pas toujours le cas). Mon propos est autre, pourquoi au 1er Etage, la surface dont la hauteur est inférieure à 1.80m, dans le prolongement, sans séparation physique d'une surface habitable est-elle déduite. C'est par ailleurs en contradiction avec le quasi indentique schéma figuant page 15 du doc. "La RT 2012 Présentation" du 22 Novembre 2011. que l'on trouve entre autre sur le lien ci-dessous http://www.driea.ile-de-france.developp … a3578.html Puis sur Présentation de la RT 2012.
Hors ligne
Merci beaucoup pour votre retour. A ma connaissance, cette présentation du ministère contient un erreur qui a été corrigée ultérieurement. Je n'arrive pas à retrouver la version mise à jour. Voici par contre une réponse en ligne actuellement sur le site du ministère à ce sujet : http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=205 Concernant le a) ci-dessus, les surfaces de plancher des locaux ou parties de locaux situées en combles ou en sous-sols qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à 1,80 m sont considérées comme non aménageables, et donc non comprises dans la SHON-RT.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Les critères permettant de définir le caractère "Non aménageable" pour les combles et sous-sol sont définis dans la circulaire 80-90 du 12 novembre 1990. Elle précise (A l'époque, c'était pour la SHON) : "Sont considérées comme non aménageables [...] les surfaces de plancher des locaux ou parties de locaux situés en combles ou en sous-sols qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à 1,80 m (la hauteur de la toiture ou du plafond est calculée à partir de la face interne de la toiture ou du plafond, et non pas à partir d'un faux plafond)." Les autres critères sont également définis dans cette circulaire.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
ET +1: Véranda chauffée prise en compte en totalité avec -1.80, mais du volume habitable, à côté, on enlève la partie -1.80 Pourquoi???Ce volume est chauffé aussi.
Hors ligne
Bonjour, Votre remarque est très pertinente. Sur le schéma, nous n'avons indiqué la hauteur de 1,8 m uniquement sur la gauche de la maison mais c'est valable partout (dans la véranda, dans le comble en haut à gauche,...) Toute surface de plancher qui correspond à une hauteur de moins de 1,8 m située en comble (directement sous la toiture) ou en sous-sol est soustraite de la SHONRT.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Pourtant, l'arrêté du 26 octobre 2010 annexe 3 n'évoque pas la déduction des surfaces sous 1,80 m de hauteur. Alors ? on déduit ou pas ?
Hors ligne
L’annexe III de l’arrêté du 26 octobre 2012 fais appel au caractère "non aménageable" des combles et des sous-sols définit par la circulaire 80-90 du 12 novembre 1990 (voir réponse au commentaire de Philippe). Les surfaces de plancher dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80m en sous-sol et en comble (directement sous toiture) sont donc à déduire de la SHONRT.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
En cas d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) sur une habitation existante, sachant que les planchers ne débordent pas, comment comptons-nous ?
Merci d'avance,
Hors ligne
Bonjour,
La SHON RT est indépendant du mode constructif. Elle se calcule à partir de l'ancienne SHOB, c'est à dire au droit extérieur du mur (face extérieur de l'élément structurel).
Dans le cas de l'ITE, c'est donc la face entre le parpaing et l'isolant.
Bien à vous.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Dans l'article sur la surface de référence de la RT, il y a un autre détail du schéma qui m'interpelle. En effet, en ce qui concerne le garage de gauche, la paroi commune avec l'espace chauffé est conservée dans la Shon RT, tandis qu'en ce qui concerne le garage de droite, la paroi commune est retirée. Je n'en trouve pas l'explication ; quelle est-elle ?
Hors ligne
Bonjour,
Très bonne remarque, il s'agit là d'une petite imperfection du dessin.
Il n'y a effectivement aucune raison de ne pas comptabiliser la paroi commune pour le garage de droite. La surface de ce type de mur est à prendre en compte dans la Shon RT.
Donc dans le cadre du schéma présenté dans l'article, il faut prendre en compte la surface du mur de séparation du garage de droite et la surface de celui de gauche.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Pour le calcul de la SHONrt sur une ITE vous dites de prendre en compte la surface jusqu'à l'élément structurel( parpaing).
Pourtant sur le shéma explicatif au niveau du garage de gauche on voit bien que le mur porteur est pris en compte tout comme la lame d'air et le parement intérieur du garage.
(http://www.construire-pour-demain.com/c … a-rt-2012/)
Si on doit s'arreter à l'élement structurel alors de fait, la lame d'air et le parement intérieur du garage ( ou l'isolant extérieur) ne devraient pas être pris en compte.
Quand pensez vous?
Bien cordialement
Hors ligne
Bonjour,
La SHONrt comprend toutes les surfaces de plancher construites après déduction faites des différents points cités dans notre article. La question n'est en faite pas de savoir si l'isolant est à prendre en compte ou non mais bien de prendre en compte les surfaces de plancher construites.
Dans le cas d'une isolation extérieur, aucune surface de plancher n'est présente sous l'épaisseur de l'isolant. La surface occupée par l'isolant ne rentre donc pas dans le calcul de la SHONrt.
Vous remarquerez donc qu'une isolation extérieure permet d'avoir une surface habitable supérieure pour la même SHONrt.
Sincères salutations.
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Il existe un schéma SHONrt à jour, avec la prise en compte de la paroi du sous-sol aménagé et du comble aménagé.
Comment vous l'envoyer ? je ne sais plus d'où vient ma source, mais le schéma et correct.
Cordialement
Hors ligne
Vous pouvez intégrer une image dans vos réponses si vous le souhaitez.
Cordialement
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
l'annexe III de l’arrêté du 26 octobre 2010 ne parle pas de la déduction des trémies d'escalier et sur le schéma elles sont déduites.
Je ne crois pas avoir vu de questions réponse sur ce point.
Qu'en est-il?
merci d'avance.
Hors ligne
Bonjour,
Il n'y a pas de déduction prévue pour les trémies car elles ne sont jamais comptabilisées.
Il n'y a pas de plancher au niveau des trémies, la "surface" trémie n'existe donc jamais (ni en surface de plancher, ni en surface habitable ni en Shon RT).
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
la SHONRT est calculée à partir de la SHOB. Les trémie d'escalier étant déduites dans la SHOB, celles-ci le sont tout naturellement dans la SHONRT.
La surface de plancher hors œuvre nette au sens de la RT d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation, SHONRT, est égale à la surface hors œuvre brute de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, au sens du premier alinéa de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables ou non aménagés pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs ;
c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation.
Surface de plancher hors œuvre nette au sens de la RT d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage autre que d'habitation, SHONRT
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
dans votre article "sur le blog Construire pour Demain", sur le schéma en haut à gauche, si j'ai bien compris, pour le calcul de la SHONRT, lorsqu'une partie du plancher ne correspond pas à une hauteur de 1,80m, la surface du plancher correspondant au mur n'est pas prise en compte. Exemple : si une surface de plancher de 10cm de large correspondant à une hauteur inférieure à 1,80m, la largeur n'intervenant pas dans le calcul de la SHONRT peut-être de 40cm? (10cm + 30cm de mur) Existet'il une largeur minimum à moins de 1,80m?
D'avance merci
Dernière modification par Villacampa (16/01/2015 13:46:50)
Hors ligne
Bonjour,
Ce schéma n'est pas très clair... En fait si les murs comptent. Voici la façon de procéder: Prendre la surface au sol (murs compris) de tous les locaux chauffés, puis déduire les surfaces (intérieures) indiquées. Du coup les murs même des surfaces inférieures à 1,80m comptent.
Pour info, la SHONRT a été remplacée par la SRT depuis le 1er janvier 2015. Nous avons rédigé un article complet sur ces changements de début d'année.
Vous souhaitant bonne lecture!
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Une disposition existait avant la RT2012 :
"Le rapport de la SHONRT à la SHAB est limité à 1,2 dans le cas des constructions BBC (Bâtiment Basse Consommation) souhaitant être labellisées Effinergie"
Sachant que la RT2012 est calquée sur le modèle BBC, cette disposition est-elle toujours en vigueur? Je ne la voit pas reprise dans les texte définissant la SHONRT.
Merci de votre réponse.
Hors ligne