#1 25/07/2013 14:33:00

bret
Membre
Inscription : 25/07/2013

RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,

je souhaiterai savoir si la RT 2012 s'applique à un bâtiment considéré comme un cabanon d'environ 50 m2 qui n'est pas raccordé en gaz, AEP et électricité. Il n'y a aucun autre bâtiment sur la parcelle.

Merci d'avance

Hors ligne

#2 25/07/2013 16:07:18

Dimitri de Sénova
Sénova
Inscription : 07/03/2013
Site Web

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,

La condition d'application de la règlementation thermique est que le bâtiment construit soit chauffé au minimum à 12°C. Ainsi la construction d'un cabanon sans chauffage ne sera pas soumise à la RT 2012.

J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement,


Dimitri | Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#3 25/07/2013 16:23:23

bret
Membre
Inscription : 25/07/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Parfait!
merci pour votre réponse rapide!!

Hors ligne

#4 28/07/2013 20:43:30

J_Allier
Membre
Inscription : 10/04/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

S'il y a demande d'autorisation administrative, je ferais quand même attention au libellé de la désignation du bâtiment en question.

Hors ligne

#5 24/09/2013 10:23:26

bret
Membre
Inscription : 25/07/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,

J'aurai une autre question concernant une salle des fêtes de 500 m2 qui aura un système de chauffage à air pulsé.
Est-ce que la phrase suivante s'applique à mon cas:
LA RT 2012 ne s'applique pas “aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel“.

merci d'avance.

Hors ligne

#6 24/09/2013 11:43:33

Yann de Sénova
Sénova
Inscription : 08/03/2013
Site Web

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,

La phrase citée ne s'applique pas à votre cas. Par procédé industriel il faut vraiment voir des machines produisant beaucoup de chaleur ou nécessitant des conditions particulières pour fonctionner.

Cependant, une salle des fêtes n'est pas soumise à la RT2012. La fiche d'application du 24 Avril 2013 "Comment identifier l’usage d’un bâtiment et l’exigence associée ? " précise

Fiche d'application a écrit :

Certains  usages  de  bâtiment  ne  sont  pas  soumis  à  la  réglementation  thermique  2012  en
raison des spécificités liées à leurs usages (Hygrométrie, apports internes,grande variabilité
de  l’occupation,…)  qui  ne  permettent  pas  de  définir  un  scénario  conventionnel.  Bien
évidemment, ces bâtiments peuvent mettre en œuvre des stratégies pour prendre en compte
les enjeux  de réductions des consommations d’énergie et leur conception nécessite de tenir
compte de ces enjeux. 

Ce sont les:
-  Lieux de culte
-  Salles de spectacle : théâtre, cinéma, opéra, auditorium 
-  Musées, salles d’exposition 
-  Piscines, patinoires, saunas, hammams (dont vestiaires)
-  Établissements pénitentiaires
-  Salles polyvalentes, salles des fêtes
-  Salles de conférences
-  Médiathèques et bibliothèques municipales

:


Il est donc fortement recommandé de veiller à des choix thermiques cohérents, assurant un certain confort. Mais sans avoir pour obligation le respect de la RT2012.

Bien cordialement,


Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#7 27/10/2013 11:52:16

yan.kerstens
Membre
Inscription : 27/10/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,
Nouveau a ce forum.
J'envisage de construire une maison bois.
Deux options: ossature bois et en madriers
Quel est les difficultés d'être conforme a RT2012: thermique et étanchéité?
Merci!
Yan

Hors ligne

#8 27/10/2013 12:18:39

J_Allier
Membre
Inscription : 10/04/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,
Votre question comprend la réponse!
1. Sans isolation complémentaire les murs en madrier "ne passent pas" d'un point de vue réglementaire sauf à isoler planchers haut et bas de façon telle à annuler le défaut d'isolation des murs.
2. Quant à l'étanchéité à l'air, avec les joints multiples sur un matériau qui se déforme, se fend et se tasse, il faut aimer la difficulté… L'isolation complémentaire permet de palier à ces caractéristiques mais sans recourir à un double mur, quel intérêt a faire un mur en madriers puisqu'on ne verra plus le bois sur une face ?

Hors ligne

#9 29/10/2013 09:05:21

Dimitri de Sénova
Sénova
Inscription : 07/03/2013
Site Web

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

yan.kerstens a écrit :

Bonjour,
Nouveau a ce forum.
J'envisage de construire une maison bois.
Deux options: ossature bois et en madriers
Quel est les difficultés d'être conforme a RT2012: thermique et étanchéité?
Merci!
Yan

Bonjour Yan,
Vous trouverez un article sur les constructions atypiques et la conformité à la RT2012 avec un détail complet sur la fuste (maison en rondins empilés).
Nous avons déjà réalisé des projets de ce type en RT 2012 et ce vrai que ce ne sont pas les plus simples !
Bien cordialement,


Dimitri | Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#10 02/11/2013 19:09:39

yan.kerstens
Membre
Inscription : 27/10/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Merci pour votre réponse!

J'ai recu un devis pour les travaux dessous.

1. fourniture d'un attestation de prise en compte RT2012
2. test d'infiltrometrie en cours de chantier
3. test d'infiltrometrie en fin de chantier
4. fourniture certificat de conformité et le DPE

Description maison
1. ossature bois: 108m2 surface=SHON (maison plein pied toit 40%)
2. resistances thermiques: murs R=5.0 m2K/W, fondation+dalle R=9.0 m2K/W, toiture R=8.0 m2K/W
3. chauffage: poêle bois avec échangeur thermique+radiateurs salle de séjour, radiateur électrique salle de bain, l'eau chaude ballon vertical électrique de 200 liters
4. volets face Sud
5. altitude 737 m: La Meunière, 05140 St. Pierre d'Argencon
6. crépi extérieur
7. vitrages fenetres et portes: HR++
8. ventilation: conseil nécessaire

Le prix est de 2200 TTC..... sad

Est ce que ce prix est dans la fourchette?

Cordialement Yan Kerstens

Hors ligne

#11 04/11/2013 08:01:42

Dimitri de Sénova
Sénova
Inscription : 07/03/2013
Site Web

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour Yan,
Votre question est hors sujet par rapport au topic (RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?).
Je l'ai donc déplacée dans un nouveau sujet : Prix des études thermiques et contrôles/infiltro: bon prix ou pas ?
Cordialement,


Dimitri | Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#12 05/11/2013 22:21:20

yan.kerstens
Membre
Inscription : 27/10/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonsoir Dimitri,

Merci pour la réponse.

Un bâtiment (maisonnette de vacances de 30m2) avec seulement ECS pour la douche et cuisine est il soumise a la RT2012?

Cordialement,

Yan

Hors ligne

#13 07/11/2013 09:55:23

Aurélien de Sénova
Sénova
Inscription : 11/03/2013
Site Web

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,

si votre maisonnette est un logement, celle-ci doit en toute logique être chauffée à 12°C minimum. Le projet sera donc soumis à la RT2012.

Cordialement,


Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#14 07/11/2013 19:42:54

yan.kerstens
Membre
Inscription : 27/10/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonsoir,

Merci pour la réponse.

Non, c'est un logement purement pour l'été donc pas chauffer.

Cordialement Yan

Hors ligne

#15 07/11/2013 21:40:48

yan.kerstens
Membre
Inscription : 27/10/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Eh…oui par le soleil……….bien sur. big_smile

Hors ligne

#16 08/11/2013 09:37:02

Aurélien de Sénova
Sénova
Inscription : 11/03/2013
Site Web

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,
je vous recommande de vous renseigner sur ce point. Un logement doit en toute logique disposer de moyens de chauffage d'un point de vue réglementaire, et rentre donc dans la catégorie des bâtiment chauffés à plus de 12°C.

Cordialement,


Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#17 11/11/2013 11:08:32

yan.kerstens
Membre
Inscription : 27/10/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Vous avez raison. Donc la maisonnette sera accole avec la maison individuelle. L'ensemble sous la RT2012!
Merci.

Cordialement Yan

Hors ligne

#18 15/11/2013 18:33:09

yan.kerstens
Membre
Inscription : 27/10/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonsoir,

Pour faire un devis un constructeur m'a demande quelles sont les exiges d'un maison RT2012 pour passer l'attestations
?

1. R valeurs: murs R=5.0, dalle béton R=5.0 et toit R=8.0?
2. étanchéité: fenêtres/portes: double?
3. installation: VMC double flux avec PAC, ECS avec PAC et poêle bois avec regulateur automatique et radiateurs?

Merci.

Cordialement Yan

Hors ligne

#19 18/11/2013 08:57:06

Aurélien de Sénova
Sénova
Inscription : 11/03/2013
Site Web

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,

afin de valider la conformité de votre projet à la RT2012, une étude thermique de votre projet est nécessaire.
A priori, les indices de performance que vous avez prévus sont cohérents, néanmoins les performances d'isolation requises varient en fonction de chaque projet en fonction de sa conception bioclimatique (compacité, orientation, etc.). Je vous recommande de demander conseil à votre bureau d'études thermiques au moment de la réalisation de votre étude obligatoire.

Concernant l'étanchéité à l'air, plusieurs précautions sont à prendre lors de la construction outre les menuiseries. Le niveau d'étanchéité à l'air de votre maison devra être validé par un test avec porte soufflante en fin de chantier.

J'espère que tout cela est plus clair pour vous aujourd'hui.

Bien cordialement,

Dernière modification par Aurélien de Sénova (18/11/2013 08:58:14)


Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#20 11/12/2013 11:00:07

bret
Membre
Inscription : 25/07/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,

J'ai un projet de réhabilitation d'une maison individuelle sans création de surface plancher.
C'est la RT 2012 ou la RT élément par élément ou rien du tout que je dois respecter?
J'ai aussi une réhabilitation d'un hangar commerciale en 3 commerce. Que dois-je respecter?

Merci d'avance pour vos réponses.

Cdt

Hors ligne

#21 11/12/2013 17:09:07

Marc-Olivier de Sénova
Sénova
Inscription : 12/03/2013
Site Web

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Bonjour,

Vos deux projets énoncés précédemment sont soumis à la RT existant.

Cordialement.


Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#22 11/12/2013 17:15:01

bret
Membre
Inscription : 25/07/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Merci pour votre réponse.

Faut-il fournir une attestation quelconque lors du dépôt de permis de construire? (dans mon cas je dois en fournir un)

Cdt

Hors ligne

#23 11/12/2013 17:18:40

Marc-Olivier de Sénova
Sénova
Inscription : 12/03/2013
Site Web

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Cette attestation n'étant pas encore disponible (Rt ex), vous n'avez pas la possibilité de la fournir.

Donc vous n'avez aucune attestation à fournir pour ces projets.


Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#24 11/12/2013 17:19:35

bret
Membre
Inscription : 25/07/2013

Re : RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Parfait.

merci beaucoup

Cdt

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » RT 2012 et bâtiment sans eau/électricité/chauffage : Quelle exigence ?

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

[ Générées en 0.009 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 341.11 Kio (pic d'utilisation : 453.11 Kio) ]

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.