  • » Briques de verre prises en compte dans la surface des baies (1/6) ?

Pages : 1

#1 16/07/2013 13:28:00

Visiteur
Membre
Inscription : 07/03/2013

Briques de verre prises en compte dans la surface des baies (1/6) ?

Bonjour,

Pour respecter la surface de baie minimale (les fameux 1/6 de surface habitable), je pense mettre des briques de verre de 8cm plutôt que d'agrandir mes fenêtres.

Est-ce possible ?
Est-ce que ces briques de verre entrent en ligne de compte dans la surface des baies pour la RT 2012 ?

Je vous remercie d'avance,

Hors ligne

#2 16/07/2013 13:55:40

Yann de Sénova
Sénova
Inscription : 08/03/2013
Site Web

Re : Briques de verre prises en compte dans la surface des baies (1/6) ?

Bonjour,

Dans l'arrêté du 26 octobre on trouve les deux définitions suivantes:

Arreté du 26 octobre 2010 a écrit :

Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l’éclairage, le passage ou l’aération.
Une  paroi  transparente  ou  translucide  est  considérée  comme  une  baie.

Paroi  transparente  ou  translucide
Une  paroi  est  dite  transparente  ou  translucide  si  son  facteur  de  transmission  lumineuse  (hors  protection
mobile  éventuelle)  est  égal  ou  supérieur  à  0,05.  Dans  le  cas  contraire,  elle  est  dite  opaque.

Pour vérifier que votre brique de verre est bien translucide il faut alors se référer à sa fiche technique et vérifier son facteur de transmission lumineuse. (ce qui est en général le cas)

Bien cordialement,


Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#3 04/12/2013 13:00:43

3AJ
Membre
Lieu : 13
Inscription : 12/04/2013
Site Web

Re : Briques de verre prises en compte dans la surface des baies (1/6) ?

bonjour je reprends ce post concernant les pavés de verre afin de savoir ce que vous en pensez thermiquement parlant ? N'est-ce pas un trop grand pont thermique désormais avec la RT2012 ?
Quelle recommandations faites-vous ? Jamais au Nord par exemple,....etc ?
Merci d'avance

PS: c'est pour un projet de villa situé vers Albi et pour donner de la luminosité dans la cage d'escalier au Nord-Est en évitant une baie classique difficilement accessible pour le nettoyage...


Architecte DPLG - 3AJ.fr

Hors ligne

#4 04/12/2013 13:38:12

Marc-Olivier de Sénova
Sénova
Inscription : 12/03/2013
Site Web

Re : Briques de verre prises en compte dans la surface des baies (1/6) ?

Bonjour,

Effectivement les pavés de verre sont thermiquement moins performant qu'un double vitrage classique 4/16/4 notamment vis à vis de l'épaisseur des joints qui les lient entre eux.

Plus l'épaisseur de joints est élevé plus la performance thermique de l'ensemble est faible.

Il est possible de conserver l'aspect esthétique extérieur du pavé de verre tout en mettant en oeuvre une fenêtre double vitrage coté intérieur par dessus les pavés de verre.

J'espère avoir répondu à votre question.

Cordialement.


Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#5 04/12/2013 14:36:59

3AJ
Membre
Lieu : 13
Inscription : 12/04/2013
Site Web

Re : Briques de verre prises en compte dans la surface des baies (1/6) ?

vous confirmez ce que je supposais smile
économiquement ça n'est pas logique je trouve d'avoir pavés de verre + fenêtre autant mettre directement une fenêtre sauf que dans mon cas le côté accessibilité pour le nettoyage n'est pas évidente...:/
Merci


Architecte DPLG - 3AJ.fr

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Briques de verre prises en compte dans la surface des baies (1/6) ?

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

[ Générées en 0.007 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 281.99 Kio (pic d'utilisation : 330.91 Kio) ]

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.