Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Y a-t-il des compléments de précision concernant les cas particuliers tels que:
les changements de destination,
les surélévations partielles,
Il est dit sur le site que devrait être éditée une fiche d'application concernant ces cas particuliers.
Cordialement
Hors ligne
Bonjour,
La fiche applicative correspondant aux surélévations est "Partie nouvelle d'un bâtiment existant". Elle stipule que la RT 2012 s'applique aux surélévations de faîtages à partir de 1.80m. En deça, on est soumis à la RT Existant.
Comme énoncé dans la faq du site RT-batiment, les changements de destination sont soumis à la RT Existant.
J'espère avoir bien répondu à votre question,
Cordialement
Bonjour,
Je ne sais pas trop ou poser ma question donc je vais la poster ici car le sujet me parait bie approprié.
Avec ma copine nous possedons un bâtiment qui à l epoque (1990) avait été déclaré comme garage. Aujourd hui nous decidons d etendre le batiment pour y construire notre maison.
Pour cela le garage changerait de destination pour devenir habitation et il serait réhaussé d environ 5 ou 6 rangées d agglos. Sur cette partie nous modifierons les ouvertures (fenetres et portes) ainsi que la charpente qui n est plus en bon état. La partie que nous allons créer quant à elle representera moins de 30% de la partie existante.
Ma question est la suivante: Devons nous nous soumettre à la rt 2012? Si oui en totalité ou partiellement?
Merci de vos réponses.
Hors ligne
Bonjour,
tel que vous me décrivez la rénovation de votre garage, vous serez soumis à la RT des bâtiments existants (RT-Ex) sur cette partie garage.
Si votre extension fait moins de 30% de votre existant (comprenant votre habitation actuelle + votre garage rénové), alors vous serez soumis à la RT 2012 "adaptée" pour cette partie. Les exigences de cette RT2012 "adaptée" sont en réalité les mêmes que la RT-Ex élément par élément.
Pour le dépôt de permis de construire, vous devrez remettre une attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique : http://www.rt-batiment.fr/batiments-neu … ation.html
Je vous souhaite bon courage dans votre projet.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
La fiche applicative correspondant aux surélévations est "Partie nouvelle d'un bâtiment existant". Elle stipule que la RT 2012 s'applique aux surélévations de faîtages à partir de 1.80m. En deça, on est soumis à la RT Existant.
Comme énoncé dans la faq du site RT-batiment, les changements de destination sont soumis à la RT Existant.
J'espère avoir bien répondu à votre question,
Cordialement
Bonjour,
Pourriez-vous m'éclairer sur cette phrase ? qu'entendez-vous par surélévation de faîtage ? Est-ce que cela signifie que si la modification de toiture n'engendre pas du rehausse de 1.80m du faîtage, la RT2012 n'est pas applicable ?
Ou est-ce le fait d'atteindre 1.80m sous le faîtage qui conditionne l'application de la RT2012 ?
Merci pour vos éclaircissements
La maison d'architecte avec ARCHITECTE-PACA.COM
Hors ligne
Bonjour,
la fiche d'application précise qu'un aménagement de combles est considérée comme une partie nouvelle de bâtiment s'il conduit à augmenter le faîtage de 1,80 m ou plus, quelle que soit la hauteur sous plafond dans les combles. En dessous, la RT2012 ne s'applique pas.
Exemple : faîtage de 3 m de haut passant à 4,80 m ou plus.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne