Bonjour à tous,
Contrôle sur une maison individuelle
Etude thermique : plancher chauffant (PAC) + poêle à bois
Contrôle sur site : présence d'un convecteur électrique dans la SDB (ne figurant pas sur l'étude thermique)
Comment traiter ce cas ?
Merci
Hors ligne
Bonjour,
En toute rigueur il faut que l'appoint de la salle de bain apparaisse dans l'étude thermique.
Si dans la salle de bain le plancher chauffant est existant, l'impact sera minime. (on parle alors de quelques % du chauffage d'une pièce qui représente quelques % de la surface totale de la maison...)
SI le plancher chauffant est existant est que chauffage salle de bain = convecteur électrique l'impact sera un peu plus important.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation