Bonjour
je suis sur le point de deposer un projet d'extension de ma maison
l'extension fait moins de 150 M2, moins de 30% de l'existant et moins de 40 M2
Elle releve donc à priori de la RT dite "element par element" et d'une demande prealable
Dans mon extension, je prevois une salle de bain avec douche. Dois je me conforter à l'obligation d'une energie renouvelable ? (j'ai une chaudiere à condensation de 2005 que j'aimerai relier). Dans un projet anterieur où je depassai les 30% et 40 M2, le BET m'obligeait à en prevoir. Qu'en est il d'à present ?
J'entends dire qu'une rt elements par element coute bien moins cher/ RT 2012 , j'aimerai que ce soit le cas
Merci à nouveau pour votre super site et conseils
cdt
Hors ligne
Bonjour,
si votre projet fait moins de 150 m² et moins de 30% de l'existant, alors il est soumis à la "RT2012 adaptée". Cela signifie effectivement que les règles applicables sont celles de la RT existant élément par élément.
L'obligation de recours aux énergies renouvelables ne s'appliquera pas à votre projet, que votre extension dispose d'une salle de bain ou non.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
et merci de votre reponse
j'en ai une seconde :
dans mon cas d'une extension répondant à la "rt élément par élément", ai je la possibilité d’installer dans les pieces de vie des radiateurs électriques à inertie (avec programmateur) ?? sachant que la partie existante est gérée par une chaudiere à condensation de 2006 ? ou dois je me raccorder à ce système ? j'avoue être perdu...et puisqu'aucune etude thermique n'est supposé etre realisé en amont ?
cdt
Hors ligne
Bonjour,
dans le cadre de la RT-Ex, vous pouvez tout à fait envisager l'installation de radiateur électrique. Les seules obligations sont les suivantes :
Art. 28. − Les émetteurs de chauffage à effet Joule à action directe ou à accumulation, installés ou
remplacés, doivent être munis d’un dispositif de régulation électronique intégré, conduisant à une amplitude de
régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K.
Son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d’ordres de commande pour assurer le
fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt.
Si l’émetteur possède une fonction secondaire (soufflante, sèche-serviette...), celle-ci doit être temporisée.
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à
la date des travaux d’installation ou de remplacement de l’équipement visé.
Art. 29. − Les émetteurs de chauffage à effet Joule intégrés aux parois, installés ou remplacés, doivent être
pourvus, sauf dans le cas où l’installation en est déjà munie :
– d’un thermostat ou d’un régulateur par pièce, avec un CA inférieur à 2K et permettant la réception
d’ordres de commande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt ;
– ou bien d’un dispositif de régulation raccordé à une sonde de température extérieure.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne