Bonjour MarcD,
Il est mentionné dans la fiche d'application RT concernant les extensions que "L’aménagement d’un local existant notamment dans le cas d’un changement de destination au sens du code de l’urbanisme (ex : grange accolée à une maison et transformée en pièce habitable, aménagement d’un garage en pièce habitable)" ne doit respecter que la RT existant." Le doute sur l'application subsiste dans la situation ou la grange n'est pas accolée à une maison.
ci-joint un cas similaire au votre et la réponse : http://www.commeunthermicien.fr/forum/v … php?id=415
En espérant avoir pu vous aider
Bonjour,
Je travaille sur une étude RT pour une surélévation >100m2Srt, la surface de vitrage prévue est inférieure à 1/6 de la SHAB, la fiche d'application RT2012 sur les extensions précise que pour ce cas là l'on peut répondre à cette exigence après travaux.
Cela veut-il dire que légalement l'on peut délivrer une attestation RT depôt PC et fin de chantier sans que cette exigence soit remplie?
Merci de votre réponse
Bonjour,
j'ai un système de chauffage de type pompe à chaleur air/eau double service (chauffage+ECS) avec une unité intérieure regroupant le module hydraulique intérieur et le ballon ECS.
Dois-je déclarer mon générateur de chauffage en volume chauffé ou à l'extérieur?
Même question pour la production d'eau chaude sanitaire?
Bien sur quand je déclare le générateur de chauffage hors volume chauffé et la production d'eau chaude sanitaire en volume chauffé, le logiciel me signale une erreur.
Merci de votre retour
Florian
Bonjour,
Suite à la question de SebastienM et suite à la sortie de la mise à jour de la fiche d'application pour les bâtiments existants du 08/01/2015, il semble qu'administrativement, il n' y ai pas d'attestation RT2012 de prévu correspondant au cas d'une extension de maison individuelle comprise entre 50 et 100m2 de Srt...
Quels sont vos infos sur ce point?
Bonne journée
Florian
Bonjour,
je travaille sur un projet d'extension d'un foyer d'accueil pour personnes handicapes
Cette extension est soumises à la RT2012, elle comprend 4 chambres, une cuisine (grande cuisine) et 3 salons.
Pour la production d'eau chaude sanitaire nous avons décidé de conserver la production ECS existante (ballon ECS électrique de 2000 litres)
D'après la fiche d'application "Extension d'un bâtiment existant" du 25 juillet 2014, je peux simuler la production existante comme un ballon thermodynamique de 200 litres avec COP de 2.3, et etc...
Confirmez vous cette possibilité?
Merci