Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Je me pose une question concernant l'obligation d'installation de compteurs ECS dans les immeubles collectifs, et plus précisément sur la notion de "point de mesure".
En effet, la loi prévoit plusieurs exceptions à l'obligation d'installer des compteurs, parmi lesquelles :
-Les immeubles collectifs de la classe « B » (permis de construire demandés avant le 30 juin 1975) qui ont un nombre de points de mesure nécessaire supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par l’installation ;
-Les immeubles collectifs de la classe « B » (permis de construire demandés avant le 30 juin 1975) qui, pour plus de 15 % des points de mesure nécessaires, ont des canalisations qui ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par l’arrêté du 25.8.76.
Ma question est donc : qu'entend-t-on par "point de mesure" ?
Merci pour votre réponse.
Hors ligne
Bonjour,
Les points de mesure correspondent au nombre de départs de colonne d'ECS passant dans le logement.
Pour expliciter, si il y un seul départ ECS par appartement, celle-ci dessert très probablement la salle de bain et la cuisine : un seul départ vaut un seul point de mesure.
Il arrive assez souvent qu'il y ait un départ par pièce d'eau (un par cuisine et un par salle de bain). Donc, avec - par exemple - 2 salles de bain et une cuisine, cela donnerait 3 points de mesure par logement.
Bien à vous.